Openenergymonitor

Fórum para a discussão do EVSE colaborativo e do sistema de monitorização de energia Open Energy Monitor.
Avatar do Utilizador
Apr
Proprietário Leaf
Mensagens: 2479
Registado: 22 fev 2014, 02:29
Data de fabrico: 28 jun 2013
Capacidade bateria: 55 Ah 12 barras

Re: Openenergymonitor

Mensagem por Apr » 06 ago 2017, 10:43

fabiosilva Escreveu:Uma situação que ainda me levantam dúvidas é a nível da alimentação 5v: é necessária alguma modificação nos PZEM'S? Eles são alimentados pelo módulo ESP?
Sim, está indicado no esquema geral as alterações que devem ser feitas!
Os GPIOs do ESP-12 funcionam a 3,3V mas o PZEM precisa de 5V. Para passar a funcionar a 3,3V é preciso alterar uma resistência.

nfreitas
Mensagens: 26
Registado: 19 mai 2017, 14:30

Re: Openenergymonitor

Mensagem por nfreitas » 09 out 2017, 11:00

Bom dia,

Passados já 2 meses de coleta de dados, durante o dia de ontem PUFF
Imagem

Já desliguei e voltei a ligar várias vezes.
Tenho acesso ao APRENODE e tudo (aparentemente) está bem configurado.

Alguma sugestão de troubleshooting?

Avatar do Utilizador
Apr
Proprietário Leaf
Mensagens: 2479
Registado: 22 fev 2014, 02:29
Data de fabrico: 28 jun 2013
Capacidade bateria: 55 Ah 12 barras

Re: Openenergymonitor

Mensagem por Apr » 09 out 2017, 13:55

Na pagina do eNode tens um botão "refresh" que mostra as leituras que são feitas ao medidor de energia. Se não conseguires ver as leituras é um problema na comunicação entre o PZEM e o eNode. Se conseguires é um problema a entregar os dados no servidor.

Entregas dados numa instalação local do emoncms ou no emoncms.org?

nfreitas
Mensagens: 26
Registado: 19 mai 2017, 14:30

Re: Openenergymonitor

Mensagem por nfreitas » 09 out 2017, 14:02

Apr Escreveu:Na pagina do eNode tens um botão "refresh" que mostra as leituras que são feitas ao medidor de energia. Se não conseguires ver as leituras é um problema na comunicação entre o PZEM e o eNode. Se conseguires é um problema a entregar os dados no servidor.
Entregas dados numa instalação local do emoncms ou no emoncms.org?
Consigo ver os dados.
Entrego a emoncms.org

Avatar do Utilizador
Apr
Proprietário Leaf
Mensagens: 2479
Registado: 22 fev 2014, 02:29
Data de fabrico: 28 jun 2013
Capacidade bateria: 55 Ah 12 barras

Re: Openenergymonitor

Mensagem por Apr » 09 out 2017, 14:07

- No emoncms.org consegues ver alguns inputs a chegar?
- Consegues confirmar que a API key é igual na configuração do eNode e no emoncms?
- Indica pf o URL do emoncms que colocaste na pagina do eNode

nfreitas
Mensagens: 26
Registado: 19 mai 2017, 14:30

Re: Openenergymonitor

Mensagem por nfreitas » 09 out 2017, 14:25

Apr Escreveu:- No emoncms.org consegues ver alguns inputs a chegar?
- Consegues confirmar que a API key é igual na configuração do eNode e no emoncms?
- Indica pf o URL do emoncms que colocaste na pagina do eNode
-No inputs (last update 26hrs ago)
-API key (Read & Write) igual
-emoncms.org

Eu consigo aceder ao enode via IP.

Isto já me tinha acontecido uma vez, quando houve corte de energia na zona. Mas fiz reboot ao router e ao enode e ficou tudo a funcionar.
Mas agora não vai lá com reboot.

Avatar do Utilizador
Apr
Proprietário Leaf
Mensagens: 2479
Registado: 22 fev 2014, 02:29
Data de fabrico: 28 jun 2013
Capacidade bateria: 55 Ah 12 barras

Re: Openenergymonitor

Mensagem por Apr » 09 out 2017, 14:46

Dum PC qualquer de casa tenta isto no URL de um browser:

http://emoncms.org/input/post.json?json ... apikey=XXX

Substitui XXX pela tua API key

Deverás ver um input novo no emoncms.


Para tentar perceber se o eNode está a enviar leituras necessitas de instalar um servidor web num pc teu e apontar o eNode para lá para ver as mensagens. Também podes instalar um broker MQTT e configurar essa componente no eNode e podes ver mais coisas, dá para ativar uns debugs.

nfreitas
Mensagens: 26
Registado: 19 mai 2017, 14:30

Re: Openenergymonitor

Mensagem por nfreitas » 09 out 2017, 14:56

Apr Escreveu:Dum PC qualquer de casa tenta isto no URL de um browser:
http://emoncms.org/input/post.json?json ... apikey=XXX
Substitui XXX pela tua API key
Deverás ver um input novo no emoncms.
Para tentar perceber se o eNode está a enviar leituras necessitas de instalar um servidor web num pc teu e apontar o eNode para lá para ver as mensagens. Também podes instalar um broker MQTT e configurar essa componente no eNode e podes ver mais coisas, dá para ativar uns debugs.
Responde OK
:/

Avatar do Utilizador
Apr
Proprietário Leaf
Mensagens: 2479
Registado: 22 fev 2014, 02:29
Data de fabrico: 28 jun 2013
Capacidade bateria: 55 Ah 12 barras

Re: Openenergymonitor

Mensagem por Apr » 09 out 2017, 15:11

experimenta substituir o nome - emoncms.org pelo IP - 80.243.190.58 na configuração do eNode

nfreitas
Mensagens: 26
Registado: 19 mai 2017, 14:30

Re: Openenergymonitor

Mensagem por nfreitas » 09 out 2017, 15:53

Apr Escreveu:experimenta substituir o nome - emoncms.org pelo IP - 80.243.190.58 na configuração do eNode
Acedi por IP ao eNode e substitui o IP do servidor.

Continua a dar OK pelo link http://emoncms.org/input/post.json?json ... apikey=XXX

Mas na pagina eNode no "Connection State" não aparece nada!
Em baixo diz H:29328 upT:816min vers: 2.4

Responder