Página 3 de 3

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 08:40
por pcdefl
jfr2006 Escreveu:Ainda são uns bons metros, tendo em conta que moro no 4º andar
Se passar 3 fios de 4mm^2 seria obra, passar 2 de 6mm^2 deve ser impossível...Tinha a ideia que 4mm^2 seria suficiente para 30A :(
Já vi de tudo, desde fio de 2.5 mm2 marcado como sendo para 20 A, como também fio de 2.5 mm2 marcado como sendo para, milagre!, 25 A. Deve ser cobre anti derretimento. Coloco fotos destes exemplos qdo tiver acesso à Dropbox, não tenho no tm.
Dependendo do electricista com que falo assim são os valores. Um disse que se deve usar 80% do máximo, que daria
mm2 max 80%
2.5 20 16
4 25 20
6 40 32
No quadro de casa para potência contratada de 6.6 kW chega fio de 6 mm2 para corrente máxima no disjuntor principal de 30 A. Também já tive electricista a dizer que com 4 mm2 posso puxar 30 A.
Fiz um teste: com disjuntor de 20 A em 6 m de fio de 2.5 mm2 a puxar em contínuo 22 A, o disjuntor não disparou e o fio não aqueceu, durante 10 minutos.
Aos 23 A passado pouco tempo o disjuntor dispara.
As tabelas que apanho na NET são as mais variadas. Alguém disse que tinha umas tabelas no livro do nono ano, alguém arranja?

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 11:19
por jfr2006
pcdefl Escreveu: Alguém disse que tinha umas tabelas no livro do nono ano, alguém arranja?
Fui eu...já ponho daqui a nada ;)

Aqui está:

Imagem

Neste caso até são mais conservadores e nem 6mm dá :D. Mas é preciso ver que isto já data de 1988 e desde essa altura que de certeza que o cobre produzido já é mais puro e os isolamentos já aguentam melhor as temperaturas mais altas e inclusive são anti-incêndio ;)

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 19:06
por jfr2006
Aqui no meu prédio não viram nada. Eu tenho 6,9kVA contratados (ou seja, os 30A) e os cabos que chegam ao contador são só de 4 mm^2 :shock:

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 19:53
por Fil
Quanto custará passar uma casa preparada para 30A, passar a ter trifásica a 16A ?

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 20:49
por mjr
Normalmente as casas são preparadas para trifásico de origem, e depois é que eles ligam as 3 fases numa só para ser monofásico. Em princípio não deve ser preciso fazer nada, mas o certificado da Certiel indica para o que é que a instalação está preparada.

Se pedires à EDP para eles mudarem para trifásico e eles não se queixarem de nada é porque os registos deles indicam que a instalação está preparada para trifásico.

A corrente de um fio elétrico está sempre limitada pela temperatura limite do isolamento. A temperatura de fusão do cobre é de mais de 1000ºC, pelo que nunca seria por aí o problema. É possível que fios com revestimento em PVC tenham limites máximo de corrente muito inferiores a fios da mesma secção com isolamentos mais exóticos tipo kapton. As tabelas são referências, normalmente muito conservadoras. Dados mais concretos são os dados pelos fabricantes dos fios.

Dito isto, eu prefiro secções maiores pois não gosto que haja energia a aquecer as paredes em vez de carregar a minha bateria. Em minha casa uso fios de 10mm^2 flexíveis entre o quadro e o inversor de energia solar com baterias. São 40A de corrente máxima.

Re: Extensão? Qual recomendam?

Enviado: 27 set 2015, 23:25
por Fil
Ah ok, assim já fico a saber;) obrigado a ambos ;)