rdias Escreveu:
tens 30 A contratados ? quando estas a carregar a 22 A o resto da casa aguenta-se normalmente ou alguma vez disparas-te disjuntor ?
A 22A carrega a 25 kmh ?
. tenho 30 A contratados
. carrego abaixo do limite superior, max a 20 A, e tipicamente a 18 A ou menos, conforme preciso
- a 18 A diz 20 km/h, a 20 A diz 22 km/h, tipicamente e como regra com o V elevado que cá chega diz +2 para os km/h em cima dos A usados;
. mesmo nos testes que fiz a puxar 22 nunca nada disparou, não garanto (não me lembro) que na altura dos testes houvesse máquinas a trabalhar; em situação normal com 20 ou 18 A puxados nunca disparou disjuntor local ou geral, o resto da casa funciona normal
. antes de optar por esta solução fiz testes a puxar mais que os 22, cheguei a puxar 24 A e mais, em teste controlado e vigiado, e aí o disjuntor do ramal disparava e houve alturas com o geral a disparar - os testes não foram com o carro, instalei tudo muito antes do carro chegar, 4 meses de espera deu tempo para tudo