Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 04 abr 2018, 14:43
por Nonnus
A questão é se estava os dois a puxar a 16A em cada fase, se estavam com o carregador de origem de 10A. Se estavam com com o carregador de origem que só puxa a 10A, ainda sobrou em cada fase 5A.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 04 abr 2018, 15:02
por Apr
victormcpinto Escreveu:
Fil Escreveu:10.35kW são 15A por fase, se ligarem um VE a puxar 16A dispara logo, enquanto que 45A em mono é bastante potência, e custa exactamente o mesmo.
Fil, é precisamente o que tenho,nunca disparou desde 2011, e já aqui carregaram 2 leaf em simultâneo, cada um na sua fase

Curioso já que o MK1 a 16A não respeita a corrente máxima que o EVSE indica e carrega ao máximo do OBC. na prática deve carregar a uns 17 ou mais Ampéres + uns pózinhos da casa à noite deve estar mesmo mesmo no limite.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 04 abr 2018, 15:04
por Fil
victormcpinto Escreveu:
Fil Escreveu:10.35kW são 15A por fase, se ligarem um VE a puxar 16A dispara logo, enquanto que 45A em mono é bastante potência, e custa exactamente o mesmo.
Fil, é precisamente o que tenho,nunca disparou desde 2011, e já aqui carregaram 2 leaf em simultâneo, cada um na sua fase
Compreendo, mas assim nunca poderá carregar a 28A um e a 16A o outro, o que é possível com a mesma potência em monofásico.

Compreendo também que para algumas pessoas, mono não é solução porque têm motores que necessitam de trifásico.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 04 abr 2018, 15:25
por victormcpinto
Fil Escreveu:
victormcpinto Escreveu:
Fil Escreveu:10.35kW são 15A por fase, se ligarem um VE a puxar 16A dispara logo, enquanto que 45A em mono é bastante potência, e custa exactamente o mesmo.
Fil, é precisamente o que tenho,nunca disparou desde 2011, e já aqui carregaram 2 leaf em simultâneo, cada um na sua fase
Compreendo, mas assim nunca poderá carregar a 28A um e a 16A o outro, o que é possível com a mesma potência em monofásico.

Compreendo também que para algumas pessoas, mono não é solução porque têm motores que necessitam de trifásico.
Penso que devia ter acrescentado, para melhor esclarecimento, que em 2011 recebíamos o "sabonete" Imagem e é este que uso habitualmente.

Efectivamente, preciso de trifásico por causa de uma bomba, daí os 10.35kW.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 04 abr 2018, 16:53
por Fil
:handgestures-thumbupleft:

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 05 abr 2018, 15:15
por NunoLopes
Kit do Simple EVSE 1.1 comprado hoje para fazer uma WallBox.

Enquanto não chega, vai ser tempo de planear onde a vou meter no acesso (passeio) á garagem.

Passar 3x6mm2 do quadro até ao sitio da caixa
Montar caixa de quadro exterior IP65

Material:

1 - Disjuntor 35A -
1 - Diferencial 40A 30mA - https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=67664
1 - Contador de Consumo - https://mauser.pt/catalog/product_info. ... s_id=73091 ou https://www.ebay.co.uk/itm/Digital-AC-V ... w6vvKneXAg

Cabo com ficha J1772 - http://evbitz.uk/EVBitz.uk/Type_1%262_EVSE_Cables.html - ainda não sei se vou optar por este ou aproveitar o do carregador da avo.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 05 abr 2018, 18:48
por Apr
Nonnus Escreveu: O contador de consumo vem da China: https://www.ebay.com/itm/311888262591 parece um bocado fraco a nível de display, mas pelo preço não se pode pedir muito, é cerca de 50% mais barato dos que vi por cá.
Boa escolha, se esse medidor for igual aos EASTRON dá para recolher estatisticas a cada segundo pelo RS485, eu tenho um prototipo a funcionar e recolhe stats completas em alguns milissegundos e também ja consegui ter mais do que 1 no mesmo bus a funcionar.

Re: Carregamento caseiro em tomada CEE 32A

Enviado: 05 abr 2018, 19:00
por NunoLopes
Apr, pelo menos tem protocolo Modbus.

Da Eastron encontrei este http://livre.pt/pt/881-monitores-de-ene ... stron.html

Existem também estes OWL - https://www.ebay.com/itm/Owl-Micro-CM18 ... Sw6ctav3kC